Технічний відділ > Питання, пов'язані з ремонтом.

УПС не запускається з нагрузкою ....

(1/1)

Ігор Горбусь:
УПС Mustek Power Мust 400 не хоче запускатися підєднаним до компютера ( з нагрузкою ) .
Відєднавши від компа запускається , і потім навіть можна підєднати до компютера ,
і він працює нормально . Акумулятор тримає 12.2 вольт у виключеному стані .
При самому запуску паде напруга до 11.8 вольт , коли вже запуститься то
доходе до 13-ти вольт , я так зрозумів що іде на нього зарядка .
А хіба він не повинен заржатися у виключеному стані тільки
включеним у розетку ???

tosat:
Попробуй з меншою нагрузкою (наприклад 100 Вт лампочку), якщо запуститься, то можливо твій комп при запуску бере більшу нагрузку, ніж 280 Вт..
Також провір коли він запущений і пропадає мережа 220 чи тримає нагрузку..
Удачі..

P.S. в основному в упсах здихає акумулятор, а провірити це можна замінивши його на завідомо справний..
Даний упс заряжається тільки у включеному стані..

Ігор Горбусь:
Не запускається на любому компютері , я теж схиляюся до думки про акуммулятор .
Напевно для нормального запуску упса йому потрібно не меньше 12-ти вольт при
самому запуску . Не маю звідки зняти для провірки , а свій не охота розбирати !

arrows:
Так це акум. в повністю зарядженому стані він без нагрузки повинен тримати 14-14.5В, а у вас 12. для перевірки годиться любий з скутера наприклад. Да навіть з машини на проводах.